Цитата(arakl @ 2.9.2015, 10:10)

Оспорить, вряд ли.
Да и с кем спорить?Вид подключения определяет один человек, ту другой, а бумагу утверждает третий.
В начале, еще до письма в сети на ТУ, необходимо было поговорить с гл инженером ваших сетей.
знал бы прикуп...жил бы в сочи
Цитата(FRAER @ 2.9.2015, 11:00)

Alex_ADW, не понял, покажите ту
Где граница зон ответствености? На другой стороне улицы от вашего павильона что ли?
Тут достаточно много писать вот основное:
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Установка коммутационного аппарта АВ - 63 А (0,22кВ) в РУ - 0,4кВ ТП-869 и ошиновка АВ-63А (0,22кВ) ТП-869
11. Заявитель осуществляет:
11.1. Установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности объекта с номинальным током 63А.
11.2. От шин РУ-0,4кВ ТП-869 до энергопринимающего устройства объекта проложить линию электропередачи 0,22кВ. Тип линии и оборудование линии электропередачи согласовать с ЮЭС.
Вот тут интересный пункт. Получается мне надо с инженером ЮЭС согласовывать как проводить, но они все в голос говорят, что надо копать...
11.3. ВВодил линии электропередачь 0,4кВ осуществить через кабельный канал РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции с последующим восстановлением отмостки и благоустройства.
Ну далее очень много пунктов, но они уже не интересны.